6.14 金属部件的耐腐蚀性试验


6.14.1 试验装置
    试验装置为盐雾试验箱。
6.14.2 试验条件
    盐雾腐蚀试验的试验条件应满足下列规定:
    a)盐溶液浓度50g/L±1g/L;
    b) 盐溶液在35°C时的pH值应保持在6.5〜7.2范围内;
    c) 盐雾沉降率为1.0mL/h〜2.0mL/h(在80cm²水平收集区内);
    d) 盐雾箱内存放试样的空间温度为35°C±2°C;
    e) 在96h内连续喷射。
6.14.3 试验步骤
    把头盔上含有金属的部件放置在符合6.14.2规定的盐雾箱中96h,结束后将试样从盐雾箱中取出,放置在室内干燥1h,用不超过40°C的清水漂洗,等干燥后检查试样表面是否有起层、氧化、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。