中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 现场检查


5.2.1 现场检查采用观察、验证的方法进行全数检查,至少应包括以下内容:
    a) 标志、标识、合格证明文件等的检查。
    b) 系统实际安装情况与竣工资料的一致性检查。
    c) 灭火剂储存容器及部件的检查内容:
        1) 灭火剂储存容器、容器阀、压力表、安全泄放装置符合性;
        2) 灭火剂储存容器的支、框架固定的牢靠性、防腐处理情况;
        3) 灭火剂实际重量,储存压力与设计要求的符合性;
        4) 集流管的连接方式与设计要求的符合性;
        5) 集流管安全泄压装置的符合性,泄压方向的安全性;
        6) 驱动气瓶驱动阀、压力表、安全阀符合性,驱动气瓶安装的牢靠性;
        7) 高压软管、单向阀的符合性,单向阀流向指示与灭火剂实际流向的符合性。
    d) 选择阀与信号反馈装置的检查内容:
        1) 选择阀与信号反馈装置的符合性;
        2) 选择阀连接方式与设计要求的符合性,选择阀流向指示与灭火剂实际流向的符合性;
        3) 选择阀、信号反馈装置与对应防护区的符合性。
    e) 灭火剂输送管道的检查内容:
        1) 连接方式与相关标准要求的符合性,管道支、吊架的安装与相关标准要求的符合性;
        2) 防腐处理与相关标准要求的符合性。
     f) 喷嘴的检查内容:
        1) 喷嘴型号、规格及喷孔方向与设计要求的一致性;
        2) 安装在吊顶下的喷嘴与相关标准要求的符合性。
    g) 控制组件与火灾探测报警装置的检查内容:
        1) 火灾探测器、控制器及灭火控制装置的符合性;
        2) 手动启停按钮、声光报警器、放气指示灯、自动转换装置的安装与设计要求的一致性。
5.2.2 现场检查由哈龙灭火系统评定机构负责,现场检查记录表见附录C。
查找 上节 下节 返回
顶部

哈龙灭火系统工况评定 XF982-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读