6.15 电压波动试验


6.15.1 试验步骤
6.15.1.1 将试样按正常工作要求进行布置。调节试验设备,使试验设备的输出电压为AC 187V(50 Hz),将该输出电压施加到试样的电源输入端,接通电源,观察试样的状态。
6.15.1.2 将试样按正常工作要求进行布置。调节试验设备,使试验设备的输出电压为AC 242V(50 Hz),将该输出电压施加到试样的电源输入端,接通电源,观察试样的状态。
6.15.1.3 按6.2、6.3的方法对试样进行性能试验。
6.15.2 试验设备
    符合6.15.1要求的调压装置。