6.4 驱动装置


6.4.1 驱动水泵
6.4.1.1 材料

    检查材质证明书或合格证。
6.4.1.2 外观
    目测。
6.4.1.3 额定流量
    按GB 6245-2006中10.4的规定进行测试。
6.4.1.4 额定压力
    按GB 6245-2006中10.4的规定进行测试。
6.4.1.5 电压波动试验
    按GB/T 17626.14-2005中等级2的要求,进行电压波动抗扰度试验。
6.4.1.6 水泵过滤网
    用游标卡尺测量过滤网的网孔和喷头喷孔直径。
6.4.2 其他驱动装置
    按6.1.7 规定的方法进行试验。