3 测试原理


可燃粉尘云的点火率服从以点火能量(火花能量)为随机变量的对数正态分布,也就是服从以点火能量的对数为随机变量的正态分布。
在全部单调因素处于规定状态下,用附录A(补充件)中规定的概率法或升降法,先确定极值因素的总敏感状态,再求得总敏感状态下的点火率对数正态分布参数μ和σ,用下列公式求得对应于各种点火率的最小点火能:
                                  (1)
                                  (2)
                                  (3)
式中tp%为对应于p%概率的标准正态变量,其典型值如附录B(参考件)所示。
查找 上节 下节 返回
顶部

粉尘云最小点火能测试方法双层振动筛落法(积分计算能量) GB/T15929-1995