中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12 燃气火灾


12.1 概述
    在燃气火灾中,一方面燃气会作为起火物;另一方面,当火灾现场燃气系统被破坏时,燃气会参与燃烧。
12.1.1 燃气装置作为火源引发火灾
    燃气装置如果安装或使用不当,例如距离可燃物太近、长时间使用无人看管等,都可能造成火灾。
12.1.2 火灾引起燃气系统破坏
    由于火灾的破坏作用,燃气系统可能被破坏,泄漏出来的燃气可能提高火势的蔓延速度,并改变火势的蔓延方向。
    由于燃气燃烧比较猛烈,可能导致泄漏处的破坏严重,并由此处向四周蔓延,形成新的火点。
12.2 燃气泄漏原因
12.2.1 管道因为腐蚀而破裂
    腐蚀的原因可能是防腐设施不当、防腐层脱落或设备老化,或者燃气含水、阴极保护失效等,使管道发生腐蚀而穿孔泄漏。
    由于腐蚀破坏的过程比较缓慢,从腐蚀开始至泄漏发生所需时间较长。
12.2.2 外力引起管道泄漏
    主要是管道系统受到外加应力的作用,使管道发生断裂而泄漏。由于管道的接头等处容易发生应力集中,所以在受到外力作用时,这些部位更容易发生损伤。产生外力的主要因素有以下几种:
    a) 施工过程中,挖掘工具破坏地下管道引发泄漏,钻头、钉子、螺丝等刺破隐蔽的管道引发泄漏;
    b) 地下管道处于道路下方,因车辆碾压造成管道破坏;
    c) 地质因素变化,如地基下沉,地基处理不当、地质断裂等,造成管道受力破坏;
    d) 管道上方存在违章占压,未得到及时清理,会造成管道受力而破坏。
12.2.3 管道上存在制造缺陷
    在生产和安装过程中,管道存在质量缺陷,导致管道系统“先天不足”,具体包括:
    a) 管道材料质量不合格,导致强度或耐腐蚀性下降,造成管道泄漏;
    b) 接头处焊接质量不合格,使接头处强度过低或存在缺陷;
    c) 燃气系统未经专业的技术人员安装,或者是用户私自改装,如增加管道的出口等,可能会存在安装缺陷,引起燃气泄漏。
12.2.4 阀门发生泄漏
    阀门经常开关,可能会失效、松动,填料老化、装填无条理,密封垫片装偏、变形或老化,会引起阀门处发生泄漏。
12.2.5 法兰发生泄漏
    法兰中心线未在一条直线上、端面与管道中心线不垂直、连接螺栓松紧不均、密封垫片与法兰密合不严等,可能引起法兰处泄漏。
12.2.6 连接处发生泄漏
    管道部件之间连接时未旋紧、螺纹配合不当或者管道密封材料使用不当,都可能引发泄漏。
12.2.7 液化气罐破损
    导致液化气罐破损的原因主要包括:
    a) 灌装超量,即超过气瓶体积的85%以上,瓶体如受外界因素作用,易发生破裂,以致液化气迅速泄漏扩散;
    b) 液化气受热膨胀。当温度由10°C升至50°C时,蒸气压由0.64MPa增至1.80MPa。若继续升高,将可能导致瓶体破坏,引起液化气外泄,甚至发生爆炸;
    c) 瓶体受腐烛或撞击,导致瓶体破损,引起液化气泄漏。
12.2.8 液化气罐角阀及其安全附件泄漏
    液化气罐角阀由于经常开关造成破坏,导致密封不严,或者减压阀安装不紧密、橡胶圈老化或脱落,都可能引起泄漏。
12.2.9 软管破裂
    连接燃气用具和管道或储气罐的软管,多为塑料或橡胶管,经过一段时间后会老化破裂,引起燃气泄漏,特别是长时间受到燃气用具明火辐射更会加快老化速度。胶管可能由于磕碰、鼠咬等原因导致破裂。
12.2.10 人为因素
12.2.10.1 使用不当
    人员长时间离开厨房时忘记关闭阀门或关阀不严导致燃气泄漏。使用燃气灶具时,无人看管,汤沸浇灭火焰或者风吹灭火焰,导致燃气泄漏。用完燃气灶具后,忘记关闭表后阀门或灶具阀门,也有可能导致燃气泄漏。
12.2.10.2 安装不当
    用户在更换液化气钢瓶时,不仔细检查调压器,O型胶圈老化、脱落或将手轮丝扣连接错误,或者连接不严导致泄漏。
12.2.11 超压
    燃气管道和设备都应在正常的设计压力范围内工作,当燃气系统中的燃气压力因为设备失效、操作失误等原因出现超压时,如果压力超过管道或设备的额定压力,可能造成气体泄漏,并可能损坏设备。
12.3 燃气系统的调查
12.3.1 燃气系统的检验
    通过对燃气系统的检测确定燃气系统是否发生了泄漏。检测时可采用压力测试的方法,通过对燃气系统加压的方法,检查压力变化情况来判定系统的密闭性。检验之前,应该将明显发生损坏的部分隔开或封死,有时可能需要将燃气系统分为几段,分别进行测试。在隔开或封死损坏部分时,应该注意观察接头处连接不好的情况,避免将这类证据破坏。
    如果燃气系统未被严重破坏,应通过检验其通气情况、附件密封情况等,确定这些系统是否正常。
12.3.2 泄漏气体的确定
12.3.2.1 根据火灾现场中存在的燃气系统判定
    在调查过程中,应该了解现场中可能存在的燃气种类,以及这些燃气系统的供气及使用情况,判断与火灾爆炸事故有关的燃气种类。
    由于燃气具有扩散性,在调查中应该考虑现场周边燃气设施,如从附近经过的管道。
12.3.2.2 根据现场破坏特征判定
    由于燃气的密度不同,泄漏出来后建筑物内的分布存在差异。比空气中的液化石油气会积聚在空间的底部,而比空气轻的天然气会积聚在空间的顶部。发生火灾爆炸事故后,造成建筑物不同部位的破坏程度不同。
12.3.2.3 利用分析仪器确定
    采用气相色谱、气相色谱/质谱等分析仪器,检测现场残留的燃气种类。
12.3.3 泄漏位置的确定
12.3.3.1 涂抹肥皂水检验
    将肥皂水涂抹在怀疑发生泄漏的部位如管道连接处、附件和用具接头上,如果燃气系统内仍存在压力(关闭燃气供应后,可在局部利用空气给系统加压),气压作用下将在泄漏处产生肥皂泡沫,从而发现泄漏部位。
12.3.3.2 用气体检测仪检查
    用气体检测仪在建筑物内检测燃气系统的接头和连接件。还应检测建筑物周边,例如检测建筑物外面路面上的开口处的大气组分。因为从地下管道泄漏出来的燃气可能出现在这些地方。应沿着输气管道的方向,检测路面的裂缝、路缘线、现场勘验孔、下水道开口等部位。地下输气管线的位置可由燃气公司的地图或通过使用电子定位仪来确定。
12.3.3.3 钻孔检测
    当怀疑地下管道泄漏时,可采用钻孔检测的方法寻找泄漏点。检测时,沿着燃气管道的走向,在管道两侧等距离的部位,在地面或路面打孔,然后用气体检测仪进行地下气体检测,并将检测结果标注在管道图上。比较每个钻孔检测的燃气含量,根据燃气含量的变化确定泄漏点的位置。
12.3.3.4 根据相关迹象确定
    燃气泄漏时,可能存在一些迹象,调查这些迹象可以确定泄漏点的位置。如,长期存在的地下泄漏可能会使附近的草、树或其他植物变黄甚至枯死,根据这一迹象可以判断泄漏点的位置。此外,长期存在的泄漏可能使这一区域存在燃气的气味,泄漏点较大时可能存在泄漏的声音,根据这些也可以判断泄漏点的位置。
12.3.4 火源的确定
    由于燃气的扩散性,火源与泄漏点之间可能存在一定的距离。在确定火源时,应该先根据现场的情况确定爆炸中心或起火点的位置,然后在这些部位寻找火源。除了注意火灾现场长期存在的火源外,还应该考虑一些临时火源,如临时动火、车辆飞火等。特别是一些弱火源,如静电火花、金属撞击火花等,应该进行分析。
查找 上节 下节 返回
顶部

火灾原因调查指南 XF/T812-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读