中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 抗挠试验


    试件采用各种规格管道及试验所需管件。
    如图1 所示,在管道中间粘接直通,在两端设吊架。吊架之间的距离为产品设计安装手册中规定的最大支架安装间距的2倍。按要求将管道与管件粘接组合,并在温度为(20±5)℃的环境下达到规定的试验固化时间后,对管道内充压至额定工作压力,同时在接头处施加0.5倍充水管道重量的载荷P,保持1min,判断试验结果是否符合4.8的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 GB/T5135.19-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读