中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.12 压力循环试验


    试件采用长度约为500mm 的各种规格管道及试验所需管件。
    按要求将管道与管件粘接组合,在温度为(20±5)°C的环境下按规定的试验固化时间进行固化后,以每分钟不超过10次的频率进行从(0〜2)倍的额定工作压力的压力循环试验3000次,本项试验后,按5.4的规定进行水压强度试验,判断试验结果是否符合4.13的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 GB/T5135.19-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读