5.14 长期静水压试验


    试件采用最大和最小公称直径的管道及试验所需的管件,管道长度不小于公称直径的10倍。
    按要求将管道与管件粘接组合,在温度为(20±5)°C的环境下按规定的试验固化时间进行固化。向试件内充水排气并升压至规定的试验压力值,即管道环向应力为15.93MPa 时的内部压力值,按公式(1)计算试验压力值,将试件放置在允许最高工作温度下持续1000h,判断试验结果是否符合4.15的规定。
管道环向应力
    式中:
    p——内部压力,单位为兆帕(MPa);
    S——环向应力,单位为兆帕(MPa);
    D——管道的平均外径,单位为毫米(mm);
    t——管道最小壁厚,单位为毫米(mm)。