7.25 整体防水性能


7.25.1 适用范围
    本方法适用于救援手套。
7.25.2 试验方法
7.25.2.1 试样制备

    本试验所需试样制备须按以下步骤进行:
    a) 选取二副救援手套,用于至少二位不同的试验人员;
    b) 试样在试验前应按GB/T 8629—2001中程序2A规定的方法进行洗涤,然后按程序E规定的方法进行干燥。需采用总计五次洗涤干燥循环。不得使用洗衣袋。
7.25.2.2 试验步骤
    本试验须按以下步骤进行:
    a) 应选择其手的尺寸符合手套规格的试验人员;
    b) 试验人员戴上水印手套,再戴手套试样;
    c) 试验人员应将手套试样浸入(20±2)°C的水中,手套试样顶部距水面应不小于25mm,保持5min。试验人员应做手的伸握动作12次,以弯曲手套试样,每次各为10s;
    d) 试验人员脱下手套试样;
    e) 检查内手套上是否有水印。