中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.36 防水渗透性能试验


7.36.1 适用范围
    本方法适用于救援靴。
7.36.2 试验方法
7.36.2.1 试验装置

    本试验所需试验装置包括:
    a) 试样夹;
    b) 注水容器。
7.36.2.2 试样制备
    试样为整只救援靴,数量为一只。无需进行温湿度预调节。
7.36.2.3 试验步骤
    本试验须按以下步骤进行:
    a) 将试样浸入注水容器中,向水中加入染料,容器内液面距靴口的最低点距离不大于25mm;
    b) 在救援靴内放入纸巾,使之紧贴试样内的各部分,并处于距靴口的最低点距离不大于25mm的位置;
    c) 救援靴在容器内浸泡(240±10)min后,取出纸巾,查看有无水渗漏现象。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

消防员抢险救援防护服装 XF633-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读