中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 高空断桥


4.5.1 基本结构
    高空断桥由高空中相对的固定水平踏板与伸缩水平踏板、斜支撑钢结构物、伸缩调节机构等组成,如图1所示。
高空断桥结构(主视图和俯视图)
4.5.2 固定水平踏板
4.5.2.1 固定水平踏板板宽宜为300 mm,上表面应平整、坚实、色泽一致。固定水平踏板板长不宜小于2 m,中部垂直加载5 kN静载荷时,挠度为20 mm±5 mm,外力取消后,残余变形不应超过2 mm。
4.5.2.2 固定水平踏板与伸缩水平踏板同高,与上部横梁间的垂直距离不小于2.4 m。
4.5.2.3 固定水平踏板与立柱的连接点应能承受5 kN垂直载荷,承受纵向水平拉力应按公式计算,单位为kN,其中α为斜支撑钢结构框架与固定水平踏板的夹角。
4.5.3 伸缩水平踏板
4.5.3.1 伸缩水平踏板包括固定板和活动板。
4.5.3.2 固定板宜由轧花钢板经冲压形成上板面封闭、下板面半封闭、截面为矩形的套筒形结构。下板面宜适当布设加强筋板。板宽宜为300 mm,板的上表面应平整、坚实、色泽一致。
4.5.3.3 活动板的截面尺寸应与固定板套筒相适应,板面应平整、坚实、色泽一致,板宽不小于290 mm。活动板完全缩回后,与固定板等长,且整套水平踏板板长不宜小于2 m。
4.5.3.4 活动板下部应设置与伸缩调节机构相配合的机构。
4.5.3.5 活动板完全缩回至固定板内时,固定板中部垂直加载5 kN静载荷,挠度应为20 mm±5 mm,外力取消后,残余变形不应超过2 mm且不影响活动板的伸缩。
4.5.3.6 活动板完全伸出时,端部垂直加载5 kN静载荷,挠度为10 mm土5 mm,外力取消后,残余变形应不影响完全缩回至固定板内。
4.5.3.7 伸缩水平踏板与立柱的连接点应能承受垂直载荷5 kN,承受纵向水平拉力应按公式计算,单位为kN,其中β为斜支撑钢结构框架与伸缩水平踏板的夹角。
4.5.4 斜支撑钢结构物
    斜支撑钢结构框架宜由槽钢与条形钢板焊接而成,纵向承受压力静载荷为时,应整体无变形、扭曲,材料表面无凸起、凹陷等现象。
4.5.5 伸缩调节机构
4.5.5.1 伸缩调节机构应能满足活动板的伸缩,可使活动板端部与固定水平踏板端部的间距在1.1 m~1.9 m范围内调节。
4.5.5.2 伸缩调节机构所在的立柱的相应位置上应设操作平台及防护栏。操作平台垂直加载4 kN 时,平台板面应无变形、无晃动。平台外围应设置不低于1 m的防护栏,防护栏应坚固、牢靠。
4.5.6 焊接及涂装要求
    部件的焊接及涂装应符合4.2.8的相关要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防员高空心理训练设施技术要求 XF943-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读