中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 标准基材


6.1 概述
当测试制品为屋顶覆盖制品时,应将其安装在实际使用的基材上进行试验,若未能提供相应基材,可根据实际应用情况选择下述基材。
6.2 木质刨花板基材
若屋顶覆盖制品实际应用时安装在可燃的连续基材上,则应采用木质刨花板作为基材。
木质刨花板由木屑颗粒通过聚合物黏合剂黏结制作而成,当用于基材时,木质刨花板可由宽250mm、最小厚度13mm±1mm的板材拼接制成,其密度680kg/m3±50kg/m3,燃烧性能为GB 8624—2012中B2级。
铺设时板材应平行于屋檐边缘紧密拼接,确保板材间的缝隙不超过0.5mm。当制品实际应用为非连续基材时,则木质刨花板间的间距应为5mm±0.5mm,应用范围可涵盖连续基材。
6.3 金属基材
若屋顶覆盖制品实际应用时安装在金属型材上,则应采用截面为梯形的金属型材。金属基材由铝板或钢板制成,其等腰梯形截面的上边宽度约为30mm,斜边长度约为40mm,梯形金属基材应与屋檐平行铺设,使用时侧面应敞开。
6.4 不燃基材
若屋顶覆盖制品实际应用时安装在连续的不燃基材上,则应采用增强硅酸钙板作为基材。硅酸钙板厚度为12mm±2mm、干态密度应为900kg/m3±100kg/m3。若实际应用基材为非连续基材,则试样支撑件的间距应根据生产商的要求选用特定应用时的最大允许距离,但不超过试样的尺寸。
查找 上节 下节 返回
顶部

屋顶及屋顶覆盖制品外部对火反应试验方法 GB/T30735-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读