4 要求


4.1 分类和物理力学性能要求
按产品表观密度分为七类,其类别和基本物理力学性能见表1。
类别和物理力学性能
4.2 外观质量
板材应至少有一个表面是平整的,不应有裂纹、分层、缺角、鼓泡、孔洞、凹陷等缺陷。
4.3 尺寸和尺寸偏差
4.3.1 尺寸
板材长不宜超过3000mm、宽不宜超过1250mm、厚度在70.0mm以下。
4.3.2 尺寸偏差
尺寸偏差允许值应符合表2的要求。
尺寸偏差允许值
4.3.3 边缘平直度和对角线之差允许值
边缘平直度和对角线之差允许值应符合表3规定。
边缘平直度和对角线之差允许值
4.4 物理力学性能
物理力学性能应符合表4的规定。
物理力学性能
4.5 燃烧性能
燃烧性能应符合GB 8624中对匀质材料A1级的规定要求。