中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.4 系统组件


9.4.1 驱动装置及灭火剂储存装置应设置在不易被乘客踩踏且便于维修的位置。
9.4.2 在灭火剂储存装置入口应设置液位检测器,并在启动装置上设置液位报警显示。
9.4.3 启动装置应设置在驾驶员便于操作的位置,并可通过驾驶员侧的窗口从车外完成启动操作。
9.4.4 启动控制线应采用不燃套管保护,并应在套管上采取防火保护措施。

查找 上节 下节 返回
顶部

公共汽车客舱固定灭火系统 XF1264-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读