C.2 标准燃烧物应用示例


C.2.1 概述
按C.1规定制备的标准燃烧物,可按照C.2.2、C.2.3、C.2.4推荐的方式或经研究证明可行的方法构建火灾试验模型,应用于A类火试验。
C.2.2 火灾试验模型1描述
火灾试验模型1的布置见图C.1,点火位置位于模型正中间,模型火灾荷载密度约为650MJ/m2。可用来模拟以影剧院为代表的中危险级I级公共建筑火灾。
图C、1火灾试验模型1的标准燃烧物布置示意图
 
C.2.3 火灾试验模型2描述
火灾试验模型2的布置见图C.2,点火位置位于模型正中间,模型火灾荷载密度约为1 920 MJ/m2, 可用来模拟以会展中心为代表的中危险级n级公共建筑火灾。
火灾试验模型2的标准燃烧物布置示意图
火灾试验模型3的布置见图C.3,点火位置位于模型正中间,模型火灾荷载密度约为1920MJ/m2,可用来模拟以非发泡塑料制品生产车间为代表的中危险级II级工业建筑火灾。
图C.3火灾试验模型3的标准燃烧物布置示意图
查找 上节 下节 返回
顶部

灭火系统A类火试验用标准燃烧物 GB/T31431-2015