中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 屏蔽功能试验(选择性试验)


5.5.1 目的
检验控制器的屏蔽功能。
5.5.2 要求
试样的屏蔽功能应满足4.1.5的要求。
5.5.3 方法
5.5.3.1 将试样处于正常监视状态,手动操作试样的屏蔽功能,对可燃气体探测器分别进行单独屏蔽和回路屏蔽,观察并记录试样屏蔽指示灯(器)启动情况、屏蔽完成并启动屏蔽指示的时间及屏蔽信息显 示和手动查询情况。
5.5.3.2 操作处于屏蔽状态试样的手动复位机构,观察并记录试样显示情况。
5.5.3.3 手动操作试样屏蔽解除功能,分别解除所有屏蔽操作,观察并记录试样显示情况。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体报警控制器 GB16808-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读