中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
【已废止】建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法) GB/T16173-1996
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
A4 试验报告
推荐的试验报告如附录 C。引火条件下的烟密度测试应在备注中注明。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
A3 操作程序
下一节:
附录B 试验结果的误差分析(参考件)
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 主题内容与适用范围
2 术语
3 试样制备
3.1 对试样材料的要求
3.2 试样制作
4 试验装置
4.1 双室烟箱(ISO烟箱)
4.2 分解装置
4.3 光密度计
4.4 灭火箱
4.5 模拟试样板
4.6 附加仪器及设备
5 标定
5.1 光学测量系统的标定
5.1 光学测量系统的标定
5.2 热辐射锥的标定
6 试验程序
7 试验报告
附录A 引火状态下的烟密度测试(参考件)
A1 意义
A2 引火装置
A3 操作程序
A4 试验报告
附录B 试验结果的误差分析(参考件)
附录C 试验报告格式(参考件)
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
【已废止】建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法) GB/T16173-1996
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读