中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 绝缘电阻试验


5.8.1 目的
检验控制器的绝缘性能。
5.8.2 要求
试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值应不小于20MΩ;试样的电源输入端与机壳间的绝缘电阻值应不小于50MΩ。
5.8.3 方法
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部位施加500V±50V直流电压,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值:
a) 有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间;
b) 电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(主电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体报警控制器 GB16808-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读