中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-1999
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
9.4 贮存
产品应存放在干燥、通风、无腐蚀性化学物品的场所。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
9.3 运输
下一节:
没有了
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 引用标准
3 定义
4 分类
5 型号
5.1 破拆工具型号
5.2 动力源型号
6 技术要求
6.1 破拆工具技术要求
6.2 动力源技术要求
6.3 附件技术要求
7 试验方法
7.1 试验条件
7.2 破拆工具试验方法
7.3 动力源试验方法
8 检验规则
8.1 出厂检验
8.2 定型检验
9 标志、包装、运输和贮存
9.1 标志
9.2 包装
9.3 运输
9.4 贮存
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-1999
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读