D.1 试验程序说明
D.1.1 试验序号

    1) 外观(6.2.1);
    2) 过滤网(6.2.2);
    3) 材料(6.2.3);
    4) 流量系数测量(6.2.4);
    5) 雾化角的测量(6.2.5);
    6) 喷洒性能(6.2.6);
    7) 布水性能(6.2.7);
    8) 喷头强度试验(6.2.8);
    9) 低温试验(6.2.1);
    10) 高温试验(6.2.1);
    11) 振动试验(6.2.1);
    12) 机械冲击试验(6.2.1);
    13) 盐雾腐蚀试验(6.2.1);
    14) 氨应力腐蚀试验(6.2.1);
    15) 二氧化硫腐蚀试验(6.2.1)。
D.1.2 说明
    a) 上述试验序号在图D.1中用方框中的数字表示;
    b) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。 
D.2 试验程序图(见图D.1)
喷头试验程序