中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A (规范性附录) 推荐点火源


A.1 标准点火源
A.1.1 燃烧器
燃烧器应采用4mm〜8mm粒径的砾石和2mm〜3mm粒径的砂子填充,见图A.1。壳体由金属丝网分为两层,上层网孔口规格为1.4mm,下层网为2.8mm。上层砂子顶层与燃烧器上缘齐平。
A.1.2 热输出水平
引燃后,前10min热输出调整到100kW,如果未出现轰燃,10min后热输出调至300kW。
A.2 替代点火源
A.2.1 燃烧器
燃烧器上表面宜为多孔耐火材料,规格为(0.305±0.005)mX(0.305±0.005)m。
燃烧器上表面距地面0.3m,且保持水平。
燃烧器气源的最大热输出应为(162±4)kW(总热输出为176kW)。试验期间应当测试其流量。
注:燃烧器既可以由20mm充实物上覆盖25mm厚的多孔陶瓷纤维板构成,也可以采用厚度不小于100mm的渥太华砂,形成水平表面供气(见图A.2) 。对于滴落材料,宜选用后者。
A.2.2 热输出水平
引燃后,热输出按表A.1调整。
热输出调整
标准点火源替代点火源
查找 上节 下节 返回
顶部

火灾试验表面制品的实体房间火试验方法 GB/T25207-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读