中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验方法


6.1 外观
用目测法测定检查抛投器的外观。
6.2 结构要求检查
用目测法检查抛投器结构。
6.3 抛射性能试验
6. 3.1 试验条件

试验应在室外空旷地进行,风速不大于3m/s,发射方向宜顺风方向进行。
6.3.2 试验步骤
抛投器固定在离地1.5m高的发射架上,在额定工作压力下,发射角为水平向上35°±1°进行发射,测量抛射距离及偏差,共发射2次,记录数据。
6.4 金属件耐腐蚀性能试验
按GB/T 10125规定的120h中性盐雾试验。
6.5 可靠性能试验
抛投器固定在离地1.5m高的发射架上,在额定工作压力下,发射角为水平向上35°±1°进行发射,连续重复25次。每次发射前后仔细检查各部件和抛投气瓶情况,如有部件脱落和气瓶破损应停止试验。
6.6 密封性能试验
将抛投器浸入温度不低于5℃的水中,水面应高于顶端5cm以上,打开气源使抛投器处于工作状态并保持5min,观察各部件有无泄漏。
6.7 安全阀工作压力试验
将抛投器与试验设备连接,缓慢加压至安全阀泄压,观察安全阀开启时压力表的示值,并记录开启时的数值。压力表的量程应满足试验要求,准确度不得低于1.6级。
6.8 耐压性能试验
将抛投器与试验设备连接,封堵安全阀,加压至额定工作压力的1.5倍,保压2min,压力表的量程应满足试验要求,准确度不得低于1.6级。
6.9 断裂强度试验
破断强度试验按GA 494—2004中7.2的规定。
6.10 水用抛绳悬浮性能试验
从水用抛绳上任意截取0.5m绳长,置于淡水中1h,观察其是否仍能浮于水面。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

救生抛投器 GB/T27906-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读