通风管道耐火试验方法 GB/T17428-2009
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
8 养护
8.1 总则
试验结构的养护应满足GB/T 9978.1的规定。
8.2 吸湿性封堵材料
当使用吸湿性材料来封堵支承结构和管道之间小于10mm的缝隙时,应在试验前对其养护7d
。
当使用吸湿性材料来封堵支承结构和管道之间大于10mm的缝隙时,应在试验前对其养护28d。