中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 毒性


6.6.1 试验生物
试验鱼种应是斑马鱼(真骨鱼总目,鲤科),体长(30±5)mm,体重(0.3±0.1)g,选自同一驯养池中规格大小一致的幼鱼。试验前该鱼群应在与试验时相同的环境条件下,在连续曝气的水中至少驯养两周。试验前24h停止喂饲,每天清理粪便及食物残渣。驯养期间死亡率不得超过10%,如果超过10%,则该批鱼不得用作试验。试验鱼应无明显的疾病和肉眼可见的畸形。试验前两周不应对其做疾病处理。斑马鱼驯养的环境参数见GB/T 13267—1991附录B。
6.6.2 试验容器
2L玻璃烧杯,初次使用的试验容器,用前应仔细清洗。试验后,倒空容器,以适当的手段清洗,用水冲去痕量试验物质及清洁剂,干燥后备用。试验容器临用前用标准稀释水冲洗。
6.6.3 标准稀释水
新配置的标准稀释水pH值为7.8±0.2,硬度为250mg/L左右(以CaCO3计),用符合GB/T 6682要求的蒸馏水或去离子水,由下面4种溶液制备:
a) 氯化钙溶液:将11.76g氯化钙(CaCl2 • 2H2O)溶于水中并稀释至1L。
b) 硫酸镁溶液:将4.93g硫酸镁(MgSO4 • 7H2O)溶于水中并稀释至1L。
c) 碳酸氢钠溶液,将2.59g碳酸氢钠(NaHCO3)溶于水中并稀释至1L。
d) 氯化钾溶液:将0.23g氯化钾(KCI)溶于水中并稀释至1L。
将以上四种溶液各取25mL,加以混合并用蒸馏水稀释至1L。将配置好的稀释水曝气至溶解氧浓度达到空气饱和值,并将pH值稳定在7.8±0.2。
6.6.4 试验条件
试验期间混合液温度保持在(23±2)°C,试验前24h停止喂食,整个试验期间也不喂食。
6.6.5 试验步骤
按申明比例配成混合液,取12mL混合液倒人烧杯内,用标准稀释水稀释至2000mL。将10条健康的斑马鱼放入,在环境温度为(23±2)°C的条件下养96h,鱼的死亡率不大于50%,即为合格。
查找 上节 下节 返回
顶部

水系灭火剂 GB17835-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读