中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 响应阈值测量


4.2.1 目的
测量探测器的响应阈值。
4.2.2 设备
紫外火焰试样检测装置是一台专用设备,它由光学轨道、紫外光源、减光片、快门、调制器、试样支架和其他有关部件组成(如图1所示)。该设备应满足4.2、4.4~4.8的试验要求。
4.2.2.1 光学轨道
主要技术参数:
长度:2 m;
平直度:小于0.04 mm。
4.2.2.2 紫外光源
紫外光源采用纯度不低于99.9%的甲烷燃烧产生的火焰。在试验过程中,光源辐射能的变化量不应大于±5%。
4.2.2.3 减光片
减光片起衰减紫外辐射作用,本检测装置中采用中性紫外减光片,可通过波长大于200 nm、小于
300 nm的紫外辐射,其透过率视具体试验要求而定。
4.2.2.4 调制器(选用)
调制器由斩光器和直流电动机组成,直流电动机驱动斩光器以所需频率旋转,对火焰燃烧产生的辖 射进行调制(如图2所示)。
紫外火焰试样检测装置结构图
调制器结构图
4.2.2.5 安装支架
安装支架可以安装不同型号的试样并能沿光学轨道滑动。支架的高度可调,同时能以光学轨道轴心的垂线为轴旋转。支架本身应进行黑化处理,表面不应发生反射。
4.2.3 方法
4.2.3.1 安装试样
将试样安装在试验装置的支架上,使其与光源处于同一水平线上,能最大限度地接受紫外光源的辐 射,接通控制或指示设备,使其处于正常监视状态并保持稳定。
用辐射计在距光源1500 mm处测量光源的辐射能。
将试样的支架移到距光源1500 mm处。
4.2.3.2 测量试样响应点D值
沿着光学轨道反复移动试样的安装支架,确定试样在30 s内可靠响应且距光源距离最大时的位置,即试样响应点。测量该点与光源的距离,即试样响应点D值《
根据光学原理,试样响应点与光源之间的距离D的平方与光源对试样传感面辐射的有效功率S成反比关系,即:
S=K/D2(K为变换常数)
对于随机响应特性的试样,必须先反复测量其响应阈值至少6次,直至下一次的响应阈值的变化不 超出前几次测量的响应阈值平均值的10%。
对于有闪烁频率要求的试样,必须将调制器调在厂方给定的闪烁频率上(包括0)。
4.2.3.3 计算响应阈值比
比较两次测量的响应阈值,大者为Smax,小者为Smin,分别对应Dmax和Dmin,响应阈值比Smax:Smin=D2max:D2min。
查找 上节 下节 返回
顶部

点型紫外火焰探测器 GB12791-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读