4.7 电源参数波动试验


4.7.1 目的
检验探测器对电源参数变化的适应性。
4.7.2 试验方法
分别使试样工作电压比额定电压降低15%和升高10%,按4.2.3条规定方法测量响应点D值。与该试样在一致性试验中的响应点D值相比较,三者中最大值为Dmax,最小值为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.7.3 要求
试验期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号;试验后,响应阈值比Smax:Smin应不大于1.6。
4.7.4 设备
紫外火焰试样检测装置。