中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.17 耐火性能


6.17.1 试验装置
BZ类试件的耐火试验炉及炉压测量与控制设备、燃烧系统、约束边界条件、仪器没备的精确度应符合GB/T 9978.1的规定要求。
RABT类和HC类试件的耐火试验炉及炉压测量与控制设备、燃烧系统、试件变形测量仪器、约束边界条件、仪器设备的精确度应符合GA/T 714—2007的规定要求。
6.17.2 耐火性能试件及安装
6.17.2.1 耐火性能试件的基材要求

试验用基材应为强度等级符合GB 50010规定的C30混凝土板,其厚度为150mm,尺寸为1450mm×1450mm,底面钢筋保护层厚度为25mm。混凝土板的结构和热电偶的位置以及热电偶的固定分别见图4、图5。
C30混凝土板结构和热电偶的位置C30混凝土板结构和热电偶的位置
热电偶的固定
6.17.2.2 耐火性能试件制备
将隧道防火保护板按其产品的施工工艺要求固定在上述试验用混凝土基材下表面,构成耐火性能试件。隧道防火保护板的固定安装应至少包含一个典型拼接方式,且应使用典型拼接处直接受火。
6.17.3  升温曲线及耐火试验
BZ类试件的升温曲线、炉内压力、炉内温度、试件内部温度测量及控制应按GB/T 9978. 1的规定进行。
RABT类和HC类试件的升温曲线、炉内压力、炉内温度、试件内部温度测量及控制应按 GA/T 714—2007的规定进行。
6.17.4  耐火极限的判定
耐火试验过程中,当出现下列任一项结果时,则表明试件达到耐火极限:
a) 混凝土板底面上的任一测温点温度大于380℃;
b)混凝土板内25mm保护层钢筋网底面上的任一测温点温度大于250℃。
耐火试件安装
6.17.5 耐火性能的表示
耐火性能应以升温曲线类别、隧道防火保护板厚度(mm)和耐火性能试验时间或耐火极限表示,耐火性能试验时间或耐火极限精确至0.01h。
检验报告中应明确描述耐火试验中板材的实际安装结构和安装方式。
查找 上节 下节 返回
顶部

隧道防火保护板 GB28376-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读