中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.11 设备、器材固定


6.11.1 检查器材箱内的器材夹具布置是否合理,固定是否可靠,判断试验结果是否符合5.11.1的规定。
6.11.2 检查设备、器材是否取用方便,目测检查设备、器材布置是否合理,判断试验结果是否符合5.11.2的规定。
6.11.3 目测检查安装车载无线通信设备时,是否有一个安全的空间,为避免通信工作受到不应有的干扰,是否有合适的屏蔽装置,判断试验结果是否符合5.11.3的规定。
6.11.4 承重抽拉支架检查方法:
    a)检查支架是否具有所承载设备、器具所需的强度和刚度,判断试验结果是否符合 5.11.4a)的规定。
    b)检查支架是否具有锁止功能,并能方便解除,在行驶可靠性1500 km凹凸不平的坏路(含碎石、土石路)试验时检查锁止支架,判断试验结果是否符合5.11.4b)的规定;
    c)将承重抽拉支架全部拉出,目测检查支架侧面最外端的反光警示标识,测量反光警示标识和支架伸出车身的长度,判断试验结果是否符合5.11.4c)的规定。
6.11.5 空气呼吸器的储存检查方法:
    a)目测检查空气呼吸器和备用瓶是否合理布置,是否有合理的储存空间和位置,判断试验结果是否符合5.11.5a)的规定;
    b)目测检查空气呼吸器或备用瓶的固定夹持装置,是否对其造成划伤、磨损等损害,判断试验结果是否符合5.11.5b)的规定;
    c)目测检查空气呼吸器或备用瓶的储存区域是否远离热源(如消声器、排气管、发动机)并通风干燥的地方,判断试验结果是否符合5.11.5c)的规定;
    d)目测检查用筒/管材料储存空气呼吸器备用瓶的方式,判断试验结果是否符合5.11.5d)的规定;
    e)目测检查每个被储存的备用瓶是否装有阀门,且已按规定充气,判断试验结果是否符合5.11.5e)的规定;
    f)目测检查储存筒/管的基座是否有橡胶、塑料或类似装置以避免备用瓶的磨损,判断试验结果是否符合5.11.5f)的规定;
    g)目测检查储存筒/管都是否有排水的设计,判断试验结果是否符合5.11.5g)的规定;
    h)目测检查储存筒/管总成布局是否合理,是否可以防止空气呼吸器备用瓶从储存筒/管中意外滑出,并使其在运输过程中不产生移动,判断试验结果是否符合5.11.5h)的规定;
    i)目测检查储存筒/管或储存区域的后壁是否有用橡胶、塑料或类似物的设施避免备用瓶的磨损,判断试验结果是否符合5.11.5i)的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防车 第1部分:通用技术条件 GB7956.1-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读