6 试样


试样应满足试验所要求的数量,所有试样应具有实际使用中结构和材料的代表性,所有试样的拼接缝、安装固定等结构细节都应按实际使用情况进行设置和体现。如果复合夹芯板在实际使用中有内框架或外框架,试验时应体现这种安装结构。
试样在结构安装中应符合此结构的质量要求。
如果在实际使用中,吊顶板和墙板不同,试验时应采用实际使用的墙板与吊顶的组合来进行试验。
如果复合夹芯板组件在实际使用时有装饰涂层或薄膜面层,则应在试样上体现出来。