中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12 试验报告


试验报告应包括以下信息:
a) 试验室的名称和地址;
b) 报告日期和报告编号;
c) 受检单位名称和地址;
d) 试验目的;
e) 抽样方法;
f ) 产品制造商或供应商的名称或地址;
g) 产品的名称或标识及其描述;
h) 产品的结构和安装方法,包括:
1) 图纸;
2) 描述;
3) 组装说明;
4) 材料说明;
5) 拼接和固定的详细说明。
i ) 到样日期;
j ) 试验日期;
k) 说明按照本部分是采用自支撑还是框架支撑结构;
l ) 试样状态调节、试验过程中的环境条件(温度、大气压力、相对湿度等);
m) 试验方法的偏离;
n) 试验结果,包括:
1) 热电偶O1、O2、O3的温度随时间的变化曲线;
2) 复合夹芯板表面、芯材温度和附加的烟气温度随时间的变化曲线(可选择);
3) 最高温度;
4) 制品损毁的说明(如图像)和描述;
5) 试验间和试验后的现象。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

复合夹芯板建筑体燃烧性能试验 第2部分:大室法 GB/T25206.2-2010/ISO13784-2:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读