中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12 试验结果表示


耐火试验结果的表示按GB/T 9978.1中的相应规定执行。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑构件耐火试验方法 第9部分:非承重吊顶构件的特殊要求 GB/T9978.9-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读