4.1 概述
建筑外墙外保温系统(一下简称“外保温系统”)的防火性能试验装置一般应由墙体、燃烧室、热源、垮塌区域、测量系统等部分组成。
试验装置应在具有一定空间的建筑室内建造,室内空间的大小应能满足试验装置建造、试样安装施工、试验操作等需求,同时应能保证试验期间试验用热源和试样的自由燃烧(燃烧行为受燃料控制,而不是受通风控制)。
试验装置应持久耐用,在试验过程中不得出现影响试验结果的变形或损坏。