4.2 墙体


试验装置的墙体由主墙和副墙组成,使用干密度不低于600kg/m³的蒸气加气混凝土砌块垂直砌筑。主墙和副墙的高度大于或等于9000mm,厚度大于或等于300mm。主墙宽度大于或等于2600mm,副墙宽度大于或等于1500mm。主墙和副墙形成90°夹角(见图1)。试验墙体应采用符合GB/T 25181要求的强度等级为M10的干混普通抹灰砂浆抹面处理,厚度为(10±1)mm。