5.1 外观
5.1.1 槽盒各部件表面应平整,不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛剌等缺陷。
5.1.2 槽盒的焊接表面应光滑,不允许有气孔、夹渣、疏松等缺陷。
5.1.3 槽盒涂覆部件的防护层应均匀,不应有剥落、起皮、凸起、漏涂或流淌等缺陷。
5.1.4 槽盒标志铭牌的施加应牢固、可靠,铭牌字体淸晰、易读,其内容应符合8.1的规定。