中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

B.6 试验步骤


B.6.1 将试样安装到位。
B.6.2 启动风机、测量装置和数据处理系统,试验前2 min,整套系统应处于正常的工作状态,并采集 所需的数据。
B.6.3 点火器中心位于试样中心线上,距垂直软垫51 mm±3 mm,在水平软垫上方25 mm±3 mm。
B.6.4 调节燃气流量至规定值,使输出的热释放量为20 kW。
B.6.5 打开燃气阀,点火器同时点火。
B.6.6 调节风机的排风量,保证能收集到试样燃烧所生成的所有产物。
B.6.7 点火10 min后,将点火器从试样移开。
B.6.8 关闭点火器。
B.6.9 如果出现下列情况,试验停止:
a)所有的有焰燃烧停止;
b)试验进行到30 min时。
B.6.10 试验过程中,应对试样进行拍照和录像。
B.6.11 试验结束后,打印试验数据。
查找 上节 下节 返回
顶部

公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB20286-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读