中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 温度测量


9.1.1 炉内热电偶
炉内热电偶应使用GB/T 9978.1 规定的热电偶。它们应均匀地分布在距试验结构最近表面100mm的垂直平面内,见图13。试验结构向火面每1.5m2至少布置一支热电偶,总数不应少于4支。
9.1.2 背火面热电偶
9.1.2.1 总则
9.1.2.1.1 门和卷帘总成或它们的任何部分不要求按隔热性标准评价时,不应测量背火面温度。
9.1.2.1.2 要求按隔热性标准评价的部分,应使用GB/T 9978.1规定的热电偶测量背火面温度。背火面热电偶的布置见图14〜图27。
9.1.2.1.3 支承结构上不应布置热电偶。
9.1.2.1.4 五金件50mm范围内不应布置热电偶。
9.1.2.2 平均温度
9.1.2.2.1 试件背火面布置5支热电偶:一支置于门扇或帘面的中心,另4支各置于四分之一试件门扇中心(单扇或多扇)。在距任何接头、加强筋或贯通连接件小于50mm的位置不应布置热电偶,也不应在距门扇或帘面边缘小于100mm的位置布置热电偶。
9.1.2.2.2 试件如有不同的隔热区域,且每种隔热区域的总面积不小于0.1m2,则应将热电偶均匀地布置在这些隔热区域的表面上,每平方米或每个分散区域布置一支热电偶,每种相同隔热区域至少要布置2支热电偶。不同隔热区域的平均温度应单独计算。如果试件上不同隔热区域的总面积小于0.1m2,不测定这些区域背火面的平均温度。
9.1.2.3 最高温度
9.1.2.3.1 应由9.1.2.2、9.1.2.3.2、9.1.2.3.3、9.1.2.3.4、9.1.2.3.5、9.1.2.3.6规定的热电偶和移动热电偶确定试件(不包括门框或导轨)的最高温度。
9.1.2.3.2 测量门扇、侧板、横楣板或平齐板上不同隔热区域的最高温度时,其热电偶的布置要求与9.1.2.2.2 相同。
9.1.2.3.3 应在门扇或卷帘的下述位置布置热电偶:
a) 高度的中点,距下述竖边100mm处;
b) 宽度的中点,在下述横边往里100mm处;
c) 距下述竖边100mm,横边以下100mm处:
1) 净开口的内边:铰链门或枢轴门向炉内开启,卷帘或推拉门安装在支承结构的向火面一侧;
2) 门扇的可视边:饺链门或枢轴门向炉外开启,卷帘或推拉门安装在支承结构的背火面一侧。
如果门扇或帘面宽度较窄,b)和c)规定的热电偶距离小于500mm,可不布置b)规定的热电偶。
如果多扇折叠卷帘每个扇宽度小于200mm,测定背火面的最高温度时可将整个帘面作为一扇。
随门扇宽度减小而减少热电偶布置要求的示例见图21。
热电偶应布置在门扇或帘面上温度预计髙于平均温度的位置。热电偶的布置应符合9.1.2.3.4、9.1.2.3.5、9.1.2.3.6的要求。见图14〜图20和图22〜图27。
9.1.2.3.4 其他区域的温度。用于确定侧板、横楣板、平齐板和门扇范围内有不同隔热效果的面板上的最高温度的热电偶,其布置要求与门扇相同。但是,如果有一个以上同一隔热类型区域,则应当把它们作为一个大区域(就像确定它们的平均温升一样)。在这种情况下,热电偶应布置在远离门扇的框架的一侧,见图26和图27。
9.1.2.3.5 门扇上方的平齐板或横楣板上热电偶布置如下所述:
a) 宽度一半,距水平边缘100mm;
b) 垂直边缘向里100mm,距水平边缘100mm。
见图23和图24。
图22是根据面板尺寸和热电偶之间的距离,在面板上布置热电偶的示例。
9.1.2.3.6 随门扇宽度减小而减少热电偶的布置的规则也适用于横楣板、侧板和平齐板。
9.1.2.4 门框温度
测量门框温度的热电偶应布置在下述位置:
a) 每个边框髙度的一半处。
b) 上框宽度的一半;试件有多个门扇时,应在主门扇一侧并距门扇中缝100mm处;如果设有横楣且其宽度不小于30mm,应在横楣上布置热电偶,布置方法同上框。
c) 上框距门扇开口角部50mm处;如果设有横楣且其宽度不小于30mm,应在横楣上布置热电偶,布置方法同上框。
上述热电偶应尽可能靠近试件与支承结构的连接处布置。例如:可以使热电偶的中心距连接处15mm。无论怎样布置,热电偶距门框内边缘的距离都不应大于100mm,见图16。
对于单扇门,如果洞口宽度较窄,b)和c)规定的热电偶的距离少于550mm,则可不布置b)规定的热电偶,见图21。
查找 上节 下节 返回
顶部

门和卷帘的耐火试验方法 GB/T7633-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读