中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 消防水力系统的试验


5.4.1 消防泵检查
5.4.1.1 查阅选用消防泵的相关资料,判断检查结果是否符合4.4.1.1的要求。
5.4.1.2 检查消防泵的放余水装置,判断检查结果是否符合4.4.1.2的要求。
5.4.1.3 查阅企业设计资料中消防泵与发动机的匹配参数,判断检查结果是否符合4.4.1.3的要求。
5.4.2 消防管路试验
5.4.2.1 一般要求试验

5.4.2.1.1 检查所有消防管路的材质或防腐措施,判断试验结果是否符合4.4.2.1.1的要求。
5.4.2.1.2 目测检查所有消防管路的布置情况,判断试验结果是否符合4.4.2.1.2的要求。
5.4.2.1.3 目测检查所有与消防泵相连消防管路的颜色,判断试验结果是否符合4.4.2.1.3的要求。
5.4.2.2 消防泵进水管路试验
5.4.2.2.1 目测检查消防泵进水口位置。消防车停在平整、坚硬的地面上,在3m吸深下,将连接好滤水器的吸水管接在消防泵进口并放入水中,启动发动机并接合消防泵。当试验条件不是标准环境条件时,应按GB 6245一2006中10.4.1的规定进行修正,检查消防泵压力和流量,判断试验结果是否符合4.4.2.2.1的要求。
5.4.2.2.2 检查进水管路的阀门,判断试验结果是否符合4.4.2.2.2的要求。
5.4.2.2.3 用秒表测定放尽余水的时间,判断试验结果是否符合4.4.2.2.3的要求。
5.4.2.2.4 目测检查消防泵的每个进水口和吸水管之间的滤网,用游标卡尺测量过流断面处滤网孔尺寸,判断试验结果是否符合4.4.2.2.4的要求。
5.4.2.2.5 用卷尺测量吸水管长度,判断试验结果是否符合4.4.2.2.5的要求。
5,4.2,2,6 试验时将各进、出水口封闭,用试压泵向管内压水,达到试验压力后保持3min,判断试验结果是否符合4.4.2.2.6 的要求。
5.4.2.3 消防泵出水管路试验
5.4.2.3.1 消防车停在平整、坚硬的地面上,将吸水管接在消防泵进口并放入水中,将各出口和流量计相连,启动发动机并接合消防泵,在额定转速下运行,测量消防泵的压力和流量,判断试验结果是否符合4.4.2.3.1的要求。
5.4.2.3.2 消防泵运转结束后,放出水管路余水,用秒表测定放尽余水的时间,判断试验结果是否符合4.4.2.3.2的要求。
5.4.2.3.3 用卷尺测量出水口中心离地高度,并目测检查出水口倾斜情况;用卷尺测量出水口中心离操作踏板上平面的高度,判断试验结果是否符合4.4.2.3.3的要求。
5.4.2.3.4 目测检查出水管路止回阀的安装情况,判断试验结果是否符合4.4.2.3.4的要求。
5.4.2.3.5 将消防泵出口止回阀后的出水管路注满水,排除残余空气,关闭出水阀,用试压泵向出水管路内缓慢加压至规定试验压力,保持3min,判断试验结果是否符合4.4.2.3.5的要求。
5.4.2.3.6 将消防泵出口止回阀后的出水管路注满水,排除残余空气,关闭出水阀,用试压泵向出水管路内缓慢加压至规定试验压力,保持3min,判断试验结果是否符合4.4.2.3.6的要求。
5.4.2.3.7 手动启闭的出水阀,在出水管路最大工作压力下,在出水阀操作手柄顶端施加操作力,用拉力计测量开启和关闭力大小。当出水管路中没有压力时,在出水阀操作手柄顶端施加操作力,用拉力计测量开启和关闭力大小,判断试验结果是否符合4.4.2.3.7的要求。
5.4.2.3.8 检查消防泵出水管路的出水阀及指示标牌、警示标牌,并用秒表测量阀门完全打开所用时间,判断试验结果是否符合4.4.2.3.8的要求。
5.4.2.4 水罐至消防泵的输水管路试验
5.4.2.4.1 检查水罐至消防泵的输水管路阀门,判断试验结果是否符合4.4.2.4.1的要求。
5.4.2.4.2 目测检查水罐内输水管路进口位置,判断试验结果是否符合4.4.2.4.2的要求。
5.4.2.4.3 目测检查输水管路进口滤网。使用罐内供水,把各出口和流量计相连,启动消防泵,在额定工况下运转,待运转稳定后测量泵的流量和压力,判断试验结果是否符合4.4.2.4.3的要求。
5.4.2.4.4 当车辆水平时,将水罐内灌满水,测量总重.,启动消防泵,在额定流量下从水罐向消防泵供水,待水罐不能供水后停止,测量总重,判断试验结果是否符合4.4.2.4.4的要求。
5.4.3 水罐试验
5.4.3.1 罐体要求试验

5.4.3.1.1 利用称重法测出水罐容量,判断试验结果是否符合4.4.3.1.1的要求。
5.4.3.1.2 选取200mm×200mm的罐体材料样品,按照GB 4351.1-2005中7.7.1规定的方法进行盐雾试验,判断试验结果是否符合4.4.3.1.2的要求。
5.4.3.1.3 检查水罐内防荡板设置情况,判断试验结果是否符合4.4.3.1.3的要求。
5.4.3.1.4 目测检查人孔及人孔盖,用卷尺测量人孔盖直径;关闭人孔盖,封闭各出入口,将水罐注满水,用试压泵向罐内缓慢加压至规定试验压力,判断试验结果是否符合4.4.3.1.4的要求。
5.4.3.1.5 目测检查水罐排污孔,判断试验结果是否符合4.4.3.1.5的要求。
5.4.3.1.6 目测检查水罐的液位或液量指示装置,判断试验结果是否符合4.4.3.1.6的要求。
5.4.3.1.7  封闭水罐各出入口,将水罐注满水,用试压泵向罐内缓慢加压至规定试验压力,保持3min, 判断试验结果是否符合4.4.3.1.7的要求。
5.4.3.2 注水装置试验
5.4.3.2.1 目测检查消防泵至水罐的注水管路内阀门,并用卷尺测量注水管路通径,判断试验结果是否符合4.4.3.2.1的要求。
5.4.3.2.2 用卷尺测量管路通径;向水罐内注满水,目测检查管路情况;目测检查与外部相连注水口的防护盖,判断试验结果是否符合4.4.3.2.2的要求。
5.4.3.2.3 检查水罐注水口处的标牌,判断试验结果是否符合4.4.3.2.3的要求。
5.4.3.3 溢水装置试验
    目测检查溢水管路,并用卷尺测量溢水管路通径,判断试验结果是否符合4.4.3.3的要求。
5.4.4 消防炮试验
5.4.4.1 消防炮喷射性能的测定应在平坦的场地上进行。试验时在消防炮的进水口处装一压力表,压 力表精度不低于1.6级。消防炮的仰角为30°±1°,顺风向喷射,风速小于2m/s。试验时当消防炮炮进水口压力达到额定工作压力并稳定后,用秒表测定不少于10s时间连续洒落水的最远点为射程最远点,以消防炮炮出口铅锤线与地面交点为原点,最远点至原点之间的直线距离即为消防炮的射程。判断试验结果是否符合4.4.4.1的要求。
5.4.4.2 用角度仪测量车载炮的俯仰角和回转角,判断试验结果是否符合4.4.4.2的要求。
5.4.4.3 目测检查车顶炮进水管路,判断试验结果是否符合4.4.4.3的要求。
5.4.4.4 检查车载炮的锁紧机构,判断试验结果是否符合4.4.4.4的要求。
5.4.4.5 消防炮采用无线遥控时,检查消防车其他控制系統和通讯系统,判断试验结果是否符合4.4.4.5的要求。
5.4.5 最大真空度及密封性试验
    将配备的规定长度的吸水管,一端封闭,另一端接在消防泵的一个进水口上,封闭其余进水口,泵和吸水管路中不应有水存留。启动引水装置至最大真空度,待稳定后记下该值,然后关闭引水装置,测量1min内真空度的下降值。当试验条件不是标准环境条件时,应按GB 6245-2006中10.4.1的规定进行修正。判断试验结果是否符合4.4.5的要求。
5.4.6 最大吸深时消防泵的性能、引水时间试验
5.4.6.1 消防车停在平整、坚硬的地面上,将配备的吸水管, 一端接消防泵的进水口,另一端接滤水器,投入水池或其他水源中,当大气压力为101kPa,水温20℃吋消防泵叶轮回转中心距水面7m高(滤水器离水面200mm,并离开水源底部200mm)。启动引水装置,测定自引水装置开始工作,到消防泵出口压力表显示压力的时间,其结果应符合4.4.6.1的要求。
    试验后,立即将引上的水放净,再重复进行两次引水时间试验。当试验条件不是标准环境条件时, 应按GB 6245-2006中10.4.1的规定进行修正。判断三次试验结果是否均符合4.4.6.1的要求。
5.4.6.2 按照5.4.6.1的试验方法测定单个吸水口最大吸深时泵的性能,判断试验结果是否符合4.4.6.2的要求。
5.4.7 连续运转试验
5.4.7.1 水罐车和供水车进行连续运转试验时的工况分配如下:
    ——装有低压泵的水罐车,应在额定工况下连续工作3h,继续在流量为额定值的70%、出口压力不小于额定值130%的条件下连续工作3h;
    ——装有中低压泵的水罐车,应在低压额定工况下连续运转3h,继续在中压额定的工况下连续运转 3h;
    ——装有高低压泵的水罐车,应在低压额定工况下连续运转3h,继续在高压额定的工况下连续运转 3h;
    ——装有中压泵或高压泵的水罐车,应在其额定工况下连续工作6h;
    ——供水车应在其额定工况下连续工作6h。
5.4.7.2 消防车停在平整、坚硬的地面上,在3m吸深下,将连接好滤水器的吸水管接在消防泵进口并放入水中,启动发动机并接合消防泵,水罐车和供水车分别按5.4.7.1规定的工况和时间运转。当试验条件不是标准环境条件时,应按GB 6245-2006中10.4.1的规定进行修正。
5.4.7.3 待消防车运转稳定后开始计时,每隔15min测量一次下述规定的各参数并检查发动机、取力器有无异响、过度振动、漏水,漏油、漏气等异常现象,做好记录。试验过程不应间断,并保持泵的出口压力和流量不低于规定值。试验中可随时调节辅助冷却器。
    ——消防泵进口压力;
    ——消防泵出口压力;
    ——消防泵流量;
    ——消防泵转速;
    ——发动机水温;
    ——取力器润滑油温度;
    ——取力器轴承座温度。
    判断试验结果是否符合4.4.7的要求。
5.4.8 水罐车超负荷运转试验
    调节水罐车消防泵出口压力为规定值的1.1倍,流量为额定值,待运转稳定后开始计时,10min后停止运转,判断试验结果是否符合4.4.8的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防车 第2部分:水罐消防车 GB7956.2-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读