5.5 电源试验


报警器,以50倍最大平均工作电流对报警器内的电池或电池组放电168h,然后分别将电池放入报警器,测量报警器的报警声压级。报警器发出故障信号(如果报警器未发出故障信号,则进一步放电,使报警器发出故障信号),观察并记录报警器是否在7d内每分钟至少发出故障信号一次,然后使报警器处于报警状态4шіп,观察并记录报警器声、光报警信号情況。