中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    GB/T 5907和GB/T 31592界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 设定火灾 design fire
    对一个设定火灾场景假定火灾特征的定量描述。
    注:典型的情况就是对重要的火灾参数随时间的变化进行描述,如热释放速率和毒性组分的生成量,同时描述其他重要的模型输入数据,如火灾荷载密度。
3.2 设定火灾场景 design fire scenario
    一次确定性消防安全工程分析所采用的特定火灾场景。
    注:因为可能的火灾场景非常多,所以,有必要选择最重要的场景进行分析。选择的设定火灾场景是和消防安全设计目标相适应的,并且能说明潜在火灾场景的可能性和后果。
3.3 火灾场景 fire scenario
    对一次火灾整个发展过程的定性描述,该描述确定了反映该次火灾特征并区别于其他可能发生火灾的关键事件。
    注:火灾场景通常要定义火灾发生、增长、完全发展和衰减等阶段,以及影响火灾发展过程的各种系统和环境条件。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第4部分:设定火灾场景和设定火灾的选择 GB/T31593.4-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读