中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 总则


4.1.1 试验程序
火灾显示盘试验程序见表5。
火灾显示盘试验程序
4.1.2 试验样品
试验样品(以下简称试样)为2台,试样应在试验前予以编号。
4.1.3 试验的大气条件
如在有关条文中没有说明,则各项试验均在下述大气条件下进行:
——温度:15 °C~35 °C;
——湿度:25%RH~75%RH;
——大气压力:86kPa~106 kPa。
4.1.4 容差
如在有关条文中没有说明,各项试验数据的容差均为±5%。
4.1.5 试验前检查
试样在试验前均应进行外观和主要部(器)件检查,符合下述要求时方可进行试验:
a)文字、符号和标志清晰齐全;
b)试样表而无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;
c)紧固部位无松动;
d)整机性能应满足3.2的要求;
e)主要部(器)件性能应能满足3.4的要求;
f)使用说明书应满足3.5的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

火灾显示盘 GB17429-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读