中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
可燃液体和气体引燃温度试验方法
Method of test for ignition temperature
of flammable liquids and gases
(IEC 60079-4:1975,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres—
Part 4:Method of test for ignition temperature,IDT)
GB/T 5332-2007/IEC 60079-4:1975
代替GB/T 5332—1985
2007-07-02发布  2008-01-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会  发布

本标准等同采用IEC 60079-4:1975《爆炸性气体环境中的电气设备  第4部分  引燃温度试验方 法》第二版(英文和/或法文版),包括其修正案IEC 60079-4-Amd1:1995。
本标准等同翻译IEC 60079-4:1975。
为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本标准”;
b)用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
c)删除了国际标准的前言;
d)删除了第4章的悬置段;
e)增加了4.2条中表的表号、表名;
f)增加了4.4.1条和4.4.2条的条标题;
g)增加了5.1条的条标题;
h)将5.2条的内容移至5.2.1条。
本标准代替GB/T 5332—1985《可燃液体和气体引燃温度试验方法》。
本标准与GB/T 5332——1985相比主要差异如下:
——按照IEC 60079-4:1995《引燃温度试验方法修订单1》将附录A中石棉材料改为绝热材料; ——在附录A中,增加了另外一种加热炉(2#加热炉)的说明和相应的示意图。
本标准附录A为资料性附录。
请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第一分技术委员会(SAC/TC 113/SC 1)归口。
本标准起草单位:公安部天津消防研究所。
本标准主要起草人:李晋、王钢、张网、张欣、孙金香、果春盛、吴彩虹、王婕。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB/T 5332—1985。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃液体和气体引燃温度试验方法 GB/T5332-2007/IEC60079-4:1975
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读