中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
可燃液体和气体引燃温度试验方法 GB/T5332-2007/IEC60079-4:1975
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
1 范围
本标准规定了常压下空气中化学纯净的可燃液体蒸气和气体引燃温度(自燃温度)的测定方法。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
前言
下一节:
2 术语和定义
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 术语和定义
3 试验概述
4 试验装置
4.1 试验烧瓶(烧瓶)
4.2 加热炉
4.3 热电偶
4.4 试样注射器或移液管
4.5 计时器
4.6 观察设备
5 试验步骤
6 引燃温度
7 试验结果的有效性
8 报告内容
附录A (资料性附录) 加热炉
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
可燃液体和气体引燃温度试验方法 GB/T5332-2007/IEC60079-4:1975
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读