可燃液体和气体引燃温度试验方法 GB/T5332-2007/IEC60079-4:1975
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
3 试验概述
将体积为200 mL的敞口锥形烧瓶加热到一定温度后,把一定量的可燃液体或气体试样注人到锥形烧瓶中,在暗室里观察烧瓶内是否发生引燃。通过采用不同温度和不同试样量重复试验,把发生引燃时烧瓶的最低温度作为该试样在常压下空气中的引燃温度。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
2 术语和定义
下一节:
4 试验装置
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 术语和定义
3 试验概述
4 试验装置
4.1 试验烧瓶(烧瓶)
4.2 加热炉
4.3 热电偶
4.4 试样注射器或移液管
4.5 计时器
4.6 观察设备
5 试验步骤
6 引燃温度
7 试验结果的有效性
8 报告内容
附录A (资料性附录) 加热炉
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
可燃液体和气体引燃温度试验方法 GB/T5332-2007/IEC60079-4:1975