7.2 密封试验


7.2.1 气密性试验
    贮气瓶组、减压装置气密性试验按GB 25972-2010中6.4的规定进行。
7.2.2 水压密封试验
    将被检阀门样品安装在试验装置上,使阀门处于关闭位置,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力,保持规定的时间。检查阀座密封处渗漏情况和阀体各密封处渗漏情况。