7.2 试件背火面温度测量


7.2.1 试件背火面热电偶
试件背火面热电偶应符合GB/T 9978的规定。
7.2.2 试件背火面温度的测量
7.2.2.1 平均温度的测量
对于镶嵌一块玻璃的试件,热电偶的数量不应少于5个,分别设在试件中心和试件各四分之一部分的中心;对于镶嵌两块及两块以上玻璃的试件,每块玻璃至少有两个测温点,两测温点沿玻璃的任一条对角线布置在玻璃的四分之一部分的中心部位,参照图4所示。
7.2.2.2 最高单点温度的测量
试件的上框和竖框的中点、横框与竖框的连接处应布置测温点,测温点距框边缘至少15 mm,参照 图4所示。最高单点温度的测量包括7.2.2.1测得的单点温度。
玻璃隔墙热电偶布置示意图