中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C (资料性附录)本标准与ISO 3009:2003技术性差异及其原因


表C.1给出了本标准与ISO 3009:2003技术性差异及其原因一览表。
本标准与ISO 3009:2003技术性差异及其原因
本标准与ISO 3009:2003技术性差异及其原因
查找 上节 下节 返回
顶部

镶玻璃构件耐火试验方法 GB/T12513-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读