中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 射频电磁场辐射抗扰度试验


5.5.1 试验步骤
5.5.1.1 将试样按GB/T 17626.3的规定进行试验布置,接通电源,使拭样处于正常工作状态20min。5.5.1.2 按GB/T 17626.3规定的试验方法对试样施加符合4.5规定条件的电磁干扰。试验期间,观察并记录试样状态。试验后,按5.2的要求进行整机性能试验。
5.5.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.3相关规定的试验设备。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防话音通信组网管理平台 GB28440-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读