中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 静电放电抗扰度试验


5.7.1 试验步骤
5.7.1.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常工作状态20min。
5.7.1.2 按GB/T 17626.2规定的试验方法对试样及耦合板施加符合4.5规定条件的静电放电干扰试验。试验期间,观察并记录试样状态。试验后,按5.2的要求进行整机性能试验。
5.7.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.2相关规定的试验设备。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防话音通信组网管理平台 GB28440-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读