5.8 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验


5.8.1 试验步骤
5.8.1.1 将试样按GB/T 17626.4规定进行试验配置,接通电源,使其处于正常工作状态20min。
5.8.1.2 按GB/T 17626.4 规定的试验方法对试样施加4.5规定条件的电快速瞬变脉冲群干扰试验。
试验期间,观察并记录试样状态。试验后,按5.2的要求进行整机性能试验。
5.8.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.4相关规定的试验设备。